   @省纪委监委,@省消防总队,@广安纪委监委,@广安消防支队纪委,
关于广安消防支队在辖区内,关于各类高层建筑消防检查,消防工程验收,消防验收备案环节存在严重的违法犯法犯罪事宜进行举报:具体事实如下:

1,广安华蓥市良泰国际楼盘消防工程验收与2018年初报请广安市消防支队防火处进行消防工程验收,验收结果为合格,且发出消防证。
2,,218年11月,本小区业主发现,消防工程并没有完成,存在众多的安全质量隐患,甚至大部分消防风机,消防控制室,消防应急照明设备根本没有通电且投入使用,且消防大部分工程根本达不到验收合格标准,消防问题具体如下:
(1)上图是消防控制室,未接入消防控制室电源电缆,相关的消防监控联动设备均未投入进行使用!无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电!
(2)上图是消防风机配电箱,未接入风机配电箱电源电缆,相关的消防风机设备均未投入进行使用!无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电!
(3) 鍥剧墖2.png 上图是消防风机房风机设备已安装但是未安装相关的配电箱风机未投入使用!!!无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电!
(4) 11.png 上图是消防电梯配电箱,进线电源引自临时用电的临时配电箱,无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电!该配电箱供电回路可靠性较低,不能保证生产、生活用电被切断时消防电梯能继续用电!
(5)消防电梯配电箱的进线电源是单电源供电,无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.8条——消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置!该配电箱是单电源供电,无法进行末端双电源切换!
(6)消防电梯配电箱的进线电缆敷设是采用普通的桥架和PVC管,电缆材质未采用消防规定的阻燃或者耐火电缆,无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.10条消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;2暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。该配电箱的进线电缆敷设存在安全隐患(未采用金属导管进行穿管敷设,未与其他线路分开敷设),在发生火灾时无法保证连续供电!!!
(7)另外消防应急照明的配电箱,消防泵的配电箱均未投入使用!!!无法满足规范GB50016-2014建筑设计防火规范第10.1.6条——消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电


以上问题是广安华蓥良泰国际楼盘消防工程存在的一小部分问题而已,同时还存在给水等问题,现在对省纪委,省消防总队,广安纪委,广安消防支队提出提下问题
  (1)试问广安消防支队防火处搞验收的领导们,如此严重的,根本不符合消防技术标准及规范,不符合验收相关规范,连消防设备都无法正常使用的情况下,你们是怎么验收合格的,你们验收合格的原始数据依据在哪里,你发放消防证的依据在哪里,
(2)你们有没有把老百姓的生命安全,财产安全放在首位,你们在履行消防法律法规的时候有没履行自己的职责,请问广安消防支队,这个的消防工程能验收合格吗?如果能验收合格,请问以上的情况怎么解释,如果不能验收合格,你们为什么要发消防证,试问你们和开发商,以及消防施工方有什么利益关系,明白人都知道里面的问题,本不该验收合格,本不该发证的,为什么变成了一个合格的工程,
(3)请省纪委监委,省消防总队,广安消防支队领导站出来给个说法,严格调查消防验收的原始数据和过程,是否存在徇私枉法,渎职,贪污受贿问题,请各级部门领导千万不要把老百姓生命安全当儿戏,更不要践踏相关法律的尊严。
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 41 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2018-12-7 11:11 | 显示全部楼层
小编于12月7日上午已将此事转交华蓥市消防大队

发表于 2018-12-6 22:24 | 显示全部楼层
反映广安消防的问题都不是一次二次了,怎么广安消防胆子这么大呢?如果消防都这样瞎搞的话,那肯定中间又不正当的利益关系了啊,这个明摆着的,达不到要求都可以发证的话,那就要承担法律责任了,如果存在贪污受贿的问题的话,那更要查处才行的啊,毕竟消防涉及到人命关天的啊

 楼主| 发表于 2018-12-7 12:02 | 显示全部楼层
呼声-向眸 发表于 2018-12-7 11:11
小编于12月7日上午已将此事转交华蓥市消防大队

华蓥消防根本就是扯淡的,业主们都向华蓥消防大队反映了无数次了,态度蛮横得很,就好像良泰国际楼盘是华蓥消防大队自己开发的,大家都明白怎么一回事,根本验收不了的工程,居然说验收合格了,验收,发证是广安消防支队发的,华蓥消防大队说的,和华蓥不关,推的干干净净的,广安消防支队防火处的有个姓张的领导,打太极,那太极功夫实在了得,向广安消防支队政治处反映了,也是一样的,这帮人,是一丘之貉,反正问题是反映了,如果以后存在火灾等严重的消防事故,那就是人为责任事故了,这个问题纪委监委不出面,我们业主感觉是解决不了的,消防法律法规在哪里摆着的,一些人为了个人私利,不顾老百姓生命安全,财产安全,消防执法部门公然的执法犯法,却没有部门站出来管理,这个就是法治社会的悲哀。

发表于 2018-12-8 11:48 | 显示全部楼层
如果楼主反映的问题属实,那么这个问题就严重了,建议楼主直接形成材料,证据,直接向省纪委监委,广安市纪委监委,以及广安市人民检察院举报就可以,这个涉嫌失职渎职,徇私舞弊,滥用职权了,如果因为执法问题导致的安全事故,那就是刑事责任了啊,建议直接实名举报反映,网络上这些领导不会重视的,只有除了问题才会追责,没有出问题都是这样一个德行

 楼主| 发表于 2018-12-10 12:04 | 显示全部楼层
广安消防支队的站出来解释一下,良泰的开发商站出来解释一下,华蓥住建局的站出来解释一下,到底怎么回事?

 楼主| 发表于 2018-12-12 16:41 | 显示全部楼层
广安消防支队站出来,连这点勇气都没有了吗?滥用职权,徇私舞弊的时候怎么那么有勇气呢?

 楼主| 发表于 2018-12-18 21:00 | 显示全部楼层
广安消防支队防火监督处的张胜工程师,你精通消防验收的各项技术规范和技术要求,请你来评价一下,反映的问题是否属实?